Teplovhate-forum » Уменьшаем затраты на отопление » Использование бесплатных и дешевых источников энергии. » Внедрение ТТ котла в систему с электрокотлом.

Страниц (1): [1]
 

1. glaz2137 - 03 Января, 2017 - 19:27:59 - перейти к сообщению
Обратился однажды к народу на форумхаусе наш форумчанин с просьбой подсказать как можно реально и честно уменьшить затраты на отопление. Как оказалось с начала отопительного сезона плата за электроэнергию которую потреблял электрокотел превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Поэтому было предложено установить в дополнение к электрокотлу еще и ТТ котел который за счет сжигания более дешевых дров снизил бы затраты в отопительный период.
В качестве ТТ котла был предложен наш Glaz9,51 и чтобы не сильно вмешиваться в работу системы отопления и электрокотла мы решили инсталлировать твердотопливник через промежуточный теплообменник. Этим решением мы сразу убивали двух зайцев.
1- Не нужно глобально менять действующую систему отопления.
2- В случае закипания ТТ котла его система открытая и никакой опасности для основной системы не будет.
3- Электрокотел можно перевести в режим поддержания температуры и он включится после прогорания закладки когда температура в теплообменнике просядет ниже уставки включения.
[img](для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) [/img]
Теплообменник состоит кстати из 42 труб диаметром 32мм и длинной 800мм. Что самое интересное естественной циркуляции котлового контура вполне хватает чтоб передать мощность второму контуру.
Система уже работает и надеюсь пользователь отпишет позже свои впечатления и самое главное озвучит достигнутую экономию.
А пока можем обсудить эту тему.
2. VAL_BOR - 01 Февраля, 2017 - 16:41:53 - перейти к сообщению
Добрый день При остывании ТТ контура и включении электро начинает нагреваться и теплообменник и через него и ТТ котел Через дымоход идет потеря Интересно какая Может тепло потерями можно пренебречь ради упрощения Спасибо
3. Рисчорр - 01 Февраля, 2017 - 16:59:49 - перейти к сообщению
 VAL_BOR пишет:
Добрый день При остывании ТТ контура и включении электро начинает нагреваться и теплообменник и через него и ТТ котел Через дымоход идет потеря Интересно какая Может тепло потерями можно пренебречь ради упрощения Спасибо

Если дом греется постоянно, система прогрета, то теплопотерями можно, наверное, пренебречь при условии, что заслонки подачи воздуха плотно закрываются. Если же пытаться электрокотлом разогнать систему, то будет весьма накладно и долго. В моем GLAZ-12 135л. ТН. такую цифру мне называл Павел. Подтвердилась при заполнении системы. Заливал антифриз, кол-во рассчитывал.
Поэтому тут либо начинать протопку с ТТ котла, либо отсекать ТТ на время работы электрического.
4. glaz2137 - 01 Февраля, 2017 - 17:34:38 - перейти к сообщению
 VAL_BOR пишет:
При остывании ТТ контура и включении электро начинает нагреваться и теплообменник и через него и ТТ котел

Котел находится ниже теплообменника и циркуляция по контуру прекращается. Потеря только одноразовая.
5. Artur-beng - 04 Марта, 2017 - 17:01:09 - перейти к сообщению
А какая мощность теплообменника получается, при такой площади?
6. glaz2137 - 04 Марта, 2017 - 17:11:20 - перейти к сообщению
 Artur-beng пишет:
А какая мощность теплообменника получается, при такой площади?

Если разница между температурами контуров будет 20 градусов, то порядка 19 квт.
Если в обоих контурах будет принудительная циркуляция то под 25 квт.
7. glaz2137 - 13 Октября, 2018 - 22:53:51 - перейти к сообщению
Появилась новая задача. Нужно внедрить электрокотел в систему с ЕЦ. Попробуем без теплообменника. Уж очень хороший перепад высот и малая мощность электрокотла.