11. Murmulis - 01 Апреля, 2017 - 21:38:25 - перейти к сообщению
 Рисчорр пишет:
С конвекторами.

А можно вкратце что не так? Спасибо.
12. Алексей141 - 10 Апреля, 2017 - 12:51:33 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
Тогда рассматривать возможность использовать каминный дымоход. Камин придется глушить.

Добрый день
Меня заинтересовал котел Glaz12 или 16 (надо померять какого размера у меня чурки и дрова) У меня строится дом 7 х 8м. Общей площадью под отопление, чуть больше 120кв.м. Рассчитанные теплопотери по утеплению в районе 15кВт. Меня заинтересовал вопрос во первых какой из них правильней подходит? Параллельно этому котлу будет стоять Протерм Скат 9. На ночной режим в сильные морозы или на поддержание тепла, что бы системы не поразмерзались в мое отсутствие, если куда уехал.
Второй вопрос почему надо глушить камин. Котлы сибираюсь поставить в котельной в подвале. Дымоход планирую поставить Ф200 и в него же под углом 45% подключить камин на первом этаже. Естественно будут стоять заслонки. А разве так нельзя, что бы иногда горел и котел и камин. Камину надо тоже дымоход порядка Ф 150. Дымоход из нержавейки 1мм в трубе из кирпича. Или я чего то не допонимаю. Дом, коробку, буду строить в начале лета. Все еще можно исправить. Поправте если в чем-то не прав.
13. glaz2137 - 10 Апреля, 2017 - 15:40:41 - перейти к сообщению
 Алексей141 пишет:
Меня заинтересовал котел Glaz12 или 16 (надо померять какого размера у меня чурки и дрова)

Если немного подождете то к лету выйдут эти же модели под сжигание дров вертикально до 800мм длинной.
 Алексей141 пишет:
Рассчитанные теплопотери по утеплению в районе 15кВт.

По какой методике считали?
 Алексей141 пишет:
Второй вопрос почему надо глушить камин.

Потому, что незаряженное ружье тоже когда-нибудь стреляет. Не дай Бог случится такое, что при работающем котле случится какой-нибудь катаклизм с дымоходом( банальный подпор ветра) и дым попрет через камин в дом. Не думаю, что заслонка на камине будет супер герметична. А при нормальной работе через не совсем герметичную заслонку камина будет подсасываться паразитный воздух. Горячий дымоход тянет очень не слабо, а лишние паразитные потоки мало того, что будут выхолаживать дом, так еще и на работу котла влияют.