Teplovhate-forum » Котлы » Эксплуатация котлов, особенности, проблемы, неполадки » Проблема наслоений дёгтя в дымоходе и пути устранения причин её возникновения

Страниц (1): [1]
 

1. Андрей Николаевич - 22 Июня, 2024 - 09:37:37 - перейти к сообщению
Смотрю, тут темы народом не особо посещаются, а жаль, бывает очень много полезной информации.

Могу поделиться своей историей, по дымоходу.

Итак, несколько лет назад приобрел котёл "Глаз 12 Новик" с нержавеечным теплообменником и сразу установил его в котельную строящегося дома. В моей котельной 3 котла, на разных источниках энергии: твердотопливный "Глаз 12 Новик", электрический "Зота Солид 9" и газовый "Лемакс Лидер 16" (теперь, к сожалению, снятый с производства), установлены таким образом, чтобы каждый котёл мог отопить весь дом, являясь резервным для 2-х других котлов. В позапрошлом году система отопления была окончательно смонтирована, все котлы подключены в единую систему и ТТ котёл "Глаз 12 Новик" был первым запущен в эксплуатацию.
За отопительный сезон было израсходовано около 3,5 грузовиков берёзовых дров (каждый по 5 м3 с "укладкой"Подмигивание, причём 2 грузовика дров было приобретено летом и 2 зимой (поскольку я ошибся в расчётах потребности в дровах и купил в 2 раза меньше дров, чем было необходимо). Зимой, после сжигания сухих дров, на сырых дровах, естественно, котёл очень плохо горел, были дикие потёки конденсата и пока "свежие" дрова, хоть чуть - чуть не подсохли (были сложены в котельной, за 2-е недели подсыхали до возможности устойчивого горения), топить было тяжело. Но котёл выдержал и это испытание.
Прошлый отопительный сезон мы прошли на электрокотле, проблем тоже было не меньше (длительные отключения энергии, то из-за упавших, на провода, деревьев, то из-за пьяного электрика, праздновавшего Новый год целую неделю и т.д.) и добавилась новая проблема: это самый дорогой вид энергии, для отопления.
В этот год закопал газгольдер и решил запустить газовый котёл, используя его, в будущем, как основной.
Поскольку ранее, в дымохеде, было много потёков дёгтя, отсекающую шиберную задвижку газового котла залило дёгтем и я не смог её открыть, решил частично разобрать дымоход (только стальную часть).
Увиденное несколько поразило (не думал, что стальную часть дымохода может так засрать дёгтем!).

Выход патрубка котла "Глаз 12 Новик" на дымоход(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Нижняя часть стального дымохода, с фланцем, присоединяемая к котлу Глаз 12 Новик(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
коллектор дымохода, полностью забитый дёгтем(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
снятая шиберная задвижка, забитая дёгтем
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
стальная часть дымохода, после "прочистки" ломом(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Данные наслоения дёгтя и сажи произошли из-за использования, в течении 2-х недель, абсолютно сырых дров да и потом, примерно 2 месяца сжигались дрова тоже сырые, но которые уже могли хоть как-то гореть в котле (сырые дрова в котле практически не горели, при полностью открытом поддувале сначала очень тяжело разгорались, потом крайне неохотно горели, сначала высыхая в топке котла и только потом начиная гореть).

Собственно, вопрос: как избежать столь значительных наслоений дёгтя в дымоходе?

Пути решения (как я их вижу):
1. Использовать только сухие дрова, высыхавшие всё лето.
2. Перевод котла на сжиженный газ и эксплуатация только на газу (т.е. приобрести комплект газогорелочного устройства, от любого энергонезависимого котла, подходящей мощности и установить в "Глаз 12 Новик"Подмигивание.
3. Провести дополнительную настройку как самого котла, так и режимов его эксплуатации (может режим длительного горения - почти тления дров, не совсем подходит этому котлу и их надо именно сжигать, но тогда уменьшится время между закладками дров и избыточную энергию будет некуда девать (с соответствующим повышенным расходом дров).

Powered by ExBB FM 1.0 Final