21. glaz2137 - 27 Февраля, 2017 - 18:15:03 - перейти к сообщению
Не фонтан. Нагреется только небольшая прослойка песка у баллона. Теплопроводность у песка не ахти.
22. Luckipro - 28 Февраля, 2017 - 20:49:06 - перейти к сообщению
Каждое утро давление в системе падает с 1,6 до нуля. Проверял все соединения и тд. Не помогло. Решил отключить на ночь твердотопливник, проверить. Включил только электрокотел с перекрытием настенного теплообменника. Итог- давление за сутки не шелохнулось. Причина?
23. glaz2137 - 28 Февраля, 2017 - 21:09:55 - перейти к сообщению
Не знаю. Когда котел закипел и в теплообменнике давление поднялось могло быть все, что угодно.
24. Luckipro - 28 Февраля, 2017 - 21:52:05 - перейти к сообщению
Ну давление падало и до закипания. Просто с каждым днем все заметнее. Да и для давления в общей системе отопления предусмотрен бак и при подъеме давления он берет все на себя. А из котла вода уходила через предусмотренный слив. Может все-таки теплообменник переливает из системы в котловую часть?
25. glaz2137 - 28 Февраля, 2017 - 22:09:18 - перейти к сообщению
Luckipro пишет:
Может все-таки теплообменник переливает из системы в котловую часть?
Тогда будет лить из переливной трубы.
Если у вас теряется давление, то внутри.
А это результат деформаций при повышении давления. Мог на трубной доске и шов трещину дать. Если сгоны запакованные начали свистать и течь как вы писали, то это какое давление нужно в котловой части сделать? Теплообменник прошел опрессовку на заводе, у вас на него нареканий не было. Давление он держал.
26. Luckipro - 28 Февраля, 2017 - 22:20:36 - перейти к сообщению
Проходили пузыри из одного стыка- котла и трубы к теплообменнику.
Так сантехники и говорили, что при подключении системы подтекало из большого отверстия снизу теплообименника. Значит заводская опрессовка не удалась.
(Добавление)
Да и как раз из переливной трубы подтекает на улице. Я сначала не обратил внимания, а сейчас смотрю, что там проталина в пару метров. Значит дырка внутри теплообменника.
Так сантехники и говорили, что при подключении системы подтекало из большого отверстия снизу теплообименника. Значит заводская опрессовка не удалась.
(Добавление)
Да и как раз из переливной трубы подтекает на улице. Я сначала не обратил внимания, а сейчас смотрю, что там проталина в пару метров. Значит дырка внутри теплообменника.
27. glaz2137 - 28 Февраля, 2017 - 22:29:56 - перейти к сообщению
Luckipro пишет:
Значит заводская опрессовка не удалась.
Лично на ней присутствовал. Прессовали со стороны котловой воды как более слабой. За ночь давление не упало.
(Добавление)
Luckipro пишет:
Значит дырка внутри теплообменника.
Вы, что по нему кувалдой били?
28. Luckipro - 28 Февраля, 2017 - 22:42:24 - перейти к сообщению
О чем вы? Какой кувалдой?
При отключении теплообменника давление в норме.
При подключении падает.
При отключении теплообменника давление в норме.
При подключении падает.
29. Alex_093 - 28 Февраля, 2017 - 22:47:50 - перейти к сообщению
Luckipro пишет:
Да и как раз из переливной трубы подтекает на улице. Я сначала не обратил внимания, а сейчас смотрю, что там проталина в пару метров. Значит дырка внутри теплообменника.
А что это за хитрая переливная труба на улице? Вы улицу чтоль отапливаете еще? можно фотографию сего сегмента на фоне проталины?
30. glaz2137 - 28 Февраля, 2017 - 22:52:36 - перейти к сообщению
Откуда я знаю? От человека который бухой пишет на форумах всякую херню и обливает грязью на право и налево можно ожидать чего угодно.
Могли и гидроудар споймать при закипании.
(Добавление)
Теплообменник вверху имеет свободный объем который как раз и представляет собой открытый расширительный бак. Только с атмосферой он сообщается через металлопластовую трубу. Один конец ее и выходит на улицу как перелив.
Могли и гидроудар споймать при закипании.
(Добавление)
Alex_093 пишет:
А что это за хитрая переливная труба на улице? Вы улицу чтоль отапливаете еще? можно фотографию сего сегмента на фоне проталины?
Теплообменник вверху имеет свободный объем который как раз и представляет собой открытый расширительный бак. Только с атмосферой он сообщается через металлопластовую трубу. Один конец ее и выходит на улицу как перелив.