1. glaz2137 - 22 Декабря, 2016 - 20:50:39 - перейти к сообщению
2. Spartaque-rus - 30 Декабря, 2016 - 13:05:50 - перейти к сообщению
Добрый день, уважаемый glaz2137, меня зовут Алексей, вопрос по теплообменнику для газовой плитки. Собрался сделать нечто подобное - (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) Так же думаю сделать обдув вентилятором трубок теплообменника. Сразу скажу - гуманитарий
На сколько я понимаю необходимо произвести расчет теплопередачи конвекцией и излучением, плюс как-то привязать к коэффициенту теплопередачи обдув вентилятором. Полазив в инете, получил кашу в голове. На старте имею лишь данные газовой плитки - тепло производительность 1.5 квт. Буду благодарен
3. glaz2137 - 30 Декабря, 2016 - 13:38:22 - перейти к сообщению
Если у Вас газовая плитка то о лучистой можем пренебречь. Во первых. Газ в газовой плитке сгорает с избытком воздуха и там температура газов максимум градусов 600. Аллюминий плавится при 660 и в детстве расплавить его на плите мне так и не удалось. Лучистая при 600 градусах не велика, а если прикинуть, что факел прозрачный, то ее роль вообще мизерная.
Остается конвективка. Коэффициент теплопередачи как показывает опыт в теплообменниках газ-воздух порядка 10-12 ватт/кв *град (если воздух вентилятором продувать).
Если принять температуру газов на выходе из теплообменника 100 градусов. А воздух нагреваем противотоком от 0 до 40 градусов
то считая по аналогии с(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) получаем среднелогарифмический напор
дТб=600-40=560
дТм=100-0=100
дТлог=(560-100)/Ln(560/100)=267 градусов.
Площадь для 1,5 квт или 1500 ватт составит.
S=1500/(267*12)=0,468 кв метров.
Температуры можете подставить свои.
Остается конвективка. Коэффициент теплопередачи как показывает опыт в теплообменниках газ-воздух порядка 10-12 ватт/кв *град (если воздух вентилятором продувать).
Если принять температуру газов на выходе из теплообменника 100 градусов. А воздух нагреваем противотоком от 0 до 40 градусов
то считая по аналогии с(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) получаем среднелогарифмический напор
дТб=600-40=560
дТм=100-0=100
дТлог=(560-100)/Ln(560/100)=267 градусов.
Площадь для 1,5 квт или 1500 ватт составит.
S=1500/(267*12)=0,468 кв метров.
Температуры можете подставить свои.
4. Spartaque-rus - 01 Января, 2017 - 00:31:17 - перейти к сообщению
А как вы привязали обдув вентилятором вдоль трубок теплообменника, если не секрет) Если пламя горелки подводит тепло через конвекцию к трубкам теплообменника и удаляется через дымоход, а вентилятор продувает эти трубки, как здесь привязать скорость потока вентилятора?
Еще вопрос для понимания, формула передачи тепла конвекцией учитывает только температуры входа,выхода, а как же объем воды, в данном случае воздуха учитывается проходящий через теплообменник, ведь я могу прогнать и 1 м.куб/мин и 100 м.куб/мин и нагрев я понимаю разный будет, спасибо
5. glaz2137 - 01 Января, 2017 - 06:49:40 - перейти к сообщению
Spartaque-rus пишет:
ведь я могу прогнать и 1 м.куб/мин и 100 м.куб/мин и нагрев я понимаю разный будет, спасибо
Разной будет температура на выходе. Вот например для нагрева на 1 градус 1 куба воздуха тратится 1,3 кдж тепла. Если мощность у Вас 1,5 квт то это в секунду выделяется 1,5 кдж.
Значит мы можем нагреть нашей плиткой :
1,15 куба в секунду на 1 градус
1 куб на 1,15 градуса
58 литров воздуха в секунду на 20 градусов и.т.д
Зная сколько воздуха проходит мы легко вычислим температуру на выходе. Ну, а потом и посчитаем площадь.
6. Spartaque-rus - 01 Января, 2017 - 22:10:34 - перейти к сообщению
Понял, есть так же мысль разместить термомодули пельте на боковых стенках для обеспечения работы вентиляторов
, проблема в том, что у дешевых с алиэкспресс модулей разрешенная температура нагрева ограничена температурой применяемого припоя, я думаю не более 150 град., как посчитать температуру боковой стенки при наших заданных параметрах и соответственно ограничить ее до этих 150 гарад. я думаю нужна будет перегородка которая будет отгораживать основную камеру сгорания от этой самой боковой стенки.
7. glaz2137 - 01 Января, 2017 - 22:27:55 - перейти к сообщению
Как понимаю вы хотите этими элементами вырабатывать электроэнергию для питания вентилятора? Меня правда смущает низкий КПД этих элементов и поэтому в вопросе не мешало бы разобраться поглубже.
8. Spartaque-rus - 02 Января, 2017 - 00:45:33 - перейти к сообщению
Да, не спорю, кпд низкий до 1%,
(Добавление)
Хм.. не дает отправить сообщение, говорит ошибка 403... пробовал перелогиниться, все равно не дает
(Добавление)
Во, получилось
Да, не спорю, кпд низкий до 1%, в режиме генерации с модуля 40*40 мм при разнице температур между сторонами в 100 С снять можно около 0.5 вата, вентилятор от пк на 5 в, ток 0.2 1 ватт, пары элементов должно хватить. Не знаю как посчитать температуру стенки чтоб не спалить
(Добавление)
Хм.. не дает отправить сообщение, говорит ошибка 403... пробовал перелогиниться, все равно не дает
(Добавление)
Во, получилось
9. Костя2226 - 02 Января, 2017 - 01:41:50 - перейти к сообщению
В Кулеварах для воды стоят такие элементы, довольно часто летят, перепад в 100гр, думаю это экстремальный режим, на месяц работы.
10. Spartaque-rus - 02 Января, 2017 - 10:48:20 - перейти к сообщению
Значит нужно применить щадящий режим) вопрос принципиальный, хочу отказаться от акб, если получится, штука удобная, Glaz2137, поможешь с расчетом?