Добрый день!
Помогите пожалуйста определиться с мощностью ТТ котла.
1. [img]http://radikal.ru]
2. 1 этаж - 2,90
3. Стена Газоблок 300 (плотность 500)
4. Размеры на схеме. Окна пластик - 1 камера. Стекла - энергосберегающие
5. На высоту цоколя (около 9 кирпичей) засыпан ГПС+Гравий. Далее 12 см черновой бетон + утеплитель и стяжка 7 см.
6. Базальт (мин-вата) 15 см.
7. Краснодарский край
8. Температура 23 комфортна. Везде теплый пол, кроме 3 спален, там радиаторы.
Спасибо!
bolt41 ,
Если мне память не изменяет в Краснодарском крае расчетная температура отопления -17.
для нее и считал
Стены 3410 вт
Окна 1163 вт
Пол. Нет информации по толщине утеплителя поэтому принял 5 см пенопласта. 1725 вт
Крыша 1728 ватт
Итого 8026 ватт
В нагрузку на каждого проживающего накидывайте по 430 ватт на вентиляцию
На каждые 100 литров потребления горячей воды в сутки (если будет бойлер косвенного нагрева) прибавляйте 300 ватт.
Здравствуйте.
Помогите посчитать теплопотери дома, итак по порядку:
1 высота 1-го этажа 2,7, 2-го 2,6
2 пирог стены: ГБ толщ. 375мм D500, базальтовая плита ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС 50мм, воздушная прослойка 30мм, облицовка керамическим кирпичом 120мм
3 окна высота х ширина (м): 1,6х1,2 2шт, 1,6х0,9 4шт, 1,6х2,2 4шт, 1,6х1 4шт, 1,6х1,5 1шт, 1,1х0,9 1 шт скорее всего 5-ти камерные
4 полы 1 и 2 этажа перекрыты плитой пк толщ 220мм, полы 1 этажа дополнительно утеплены пенополисторлом (толщину пока не знаю, подскажите какую лучше) подвал неотапливаемый, цоколь 9 рядов кирпича 1НФ
5 потолок 2-го этажа по деревянным балкам, утеплен базальтовой плитой ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик общ толщ 200мм. Чердак холодный
6 Регион: Костромская область
на 1-м этаже холл, кухня, с/узел имеют теплые полы, на 2-м этаже теплые полы в ванне и с/узле, температура в доме желательна 22-23 градуса.
Также узнав мощность котла, прошу подобрать объем для ТА
Сюда фото не знаю как вставить, гляньте на эл. почте, я их вам отправлял.
Информацию принял. До конца недели посчитаю. Занят возвращением из Иркутска в Минск.
Andrey Gor ,
Стены 3892 ватт
Окна 2390 ватт
Крыша 1755 ватт
Пол с учетом утепления 10 см утеплителя 1029 ватт
Итого 9066 ватт
Добавляйте по 500-530 ватт на каждого проживающего на вентиляцию и на каждые 100 литров воды ГВС в сутки еще по 300 ватт.
Т.е. порядка 13кВт, если округлить то нужен котел 15кВт. Хотел уточнить, для какой уличной температуры вы делали расчет и еще, если в СО будет ТА на сколько еще нужно увеличить мощность котла?
Для температуры -28 градусов.
а что по поводу ТА? сколько надо добавить мощности котлу?
Andrey Gor пишет:
а что по поводу ТА? сколько надо добавить мощности котлу?
А вот это уже от системы зависит. Например котел греет до 90 и в систему, чтобы было нормально тоже нужно 90 градусов. Там хоть 10 тонн ставь, не
поможет.
По поводу ТА почитайте статью и ответьте на вопросы которые там освещены. Посчитать помогу.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
1 этаж брус, утеплен ватой 150мм, второй этаж мансарда, вата 200мм
1 этаж, 9 окон, дерево, щелей нету, выполнены очень качественно. Размер примерно 700х1500.
2 этаж 3 больших пластиковых окна.
Пол деревянный, летом будем утеплять пеноплексом 100мм.
Сибирь, Томск.
22-24 1 этаж, 24-26 2 этаж ( спальни)
Нажмите для увеличения