Teplovhate-forum » Помощь и консультации » Считаем теплопотери » Теплопотери домов считаем здесь

Страниц (14): В начало « ... 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... » В конец
 

51. glaz2137 - 26 Февраля, 2017 - 17:47:19 - перейти к сообщению
korolevkf , а толщина бруса какая?
Ну и для полноты информации хотелось бы узнать про утепление крыши.
52. korolevkf - 27 Февраля, 2017 - 02:51:19 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
korolevkf , а толщина бруса какая?
Ну и для полноты информации хотелось бы узнать про утепление крыши.

18 брус, крыша - мансарда - 200мм
53. glaz2137 - 27 Февраля, 2017 - 22:01:53 - перейти к сообщению
korolevkf ,
Два раза пересчитывал. У вас хорошо утепленный дом. Для расчетной температуры в Томске -39 имеем:
Стены 3629 ватт
Окна 1728 Ватт
Пол 2048 ватт
Крыша 1536 ватт
Итого чистые теплопотери 8941 ватт.
На вентиляцию добавляйте по 700 ватт на каждого жителя. На ГВС на каждые 100 литров потребления в сутки добавляйте 300 ватт.
54. Рисчорр - 06 Марта, 2017 - 16:23:41 - перейти к сообщению
Добрый день, Павел.
Не могли бы Вы помочь с примерным расчетом теплоотдачи вот такого радиатора(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)

Длина конструкции примерно 1,4м.
55. glaz2137 - 06 Марта, 2017 - 16:37:48 - перейти к сообщению
Рисчорр , придется подождать вечера. Не могу открыть с телефона.
56. glaz2137 - 06 Марта, 2017 - 21:55:36 - перейти к сообщению
Рисчорр ,
Максимум, что с нее можно выжать это 1400 ватт
57. Рисчорр - 07 Марта, 2017 - 09:24:46 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
Максимум, что с нее можно выжать это 1400 ватт

Спасибо. Учитывая, что рука терпит, если держать трубу подачи (термометра под рукой не было), то температура ТН вряд ли выше 50 градусов. Я предполагал, что мощность батареи около кВт в таких условиях. Для комнаты в 20 кв.м, расположенной на 14-м этаже дома, открытого всем ветрам, явно маловато. Окна старые + балконная дверь. Все сифонит. Т.к. бюджет играет значение, замена батареи получается существенно дешевле, чем установка стеклопакетов. В это место может встать радиатор Керми, аналогичной длины, глубиной 100мм и высотой 500 или даже 600 мм. Их заявленная мощность +/- 3кВт. Учитывая недостаточную температуру ТН, можно представить, что радиатор будет отдавать не менее чем в два раза большую мощность, чем сейчас, т.е. около 2кВт.
58. glaz2137 - 07 Марта, 2017 - 09:44:47 - перейти к сообщению
 Рисчорр пишет:
Учитывая недостаточную температуру ТН, можно представить, что радиатор будет отдавать не менее чем в два раза большую мощность, чем сейчас, т.е. около 2кВт.

Вышеописанное будет происходить если расхода достаточно через батарею. Обратку не щупали? Если она и на этой батарее холодная то хоть 10 штук поставить радиаторов теплее не станет.
59. Рисчорр - 07 Марта, 2017 - 17:56:44 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
ышеописанное будет происходить если расхода достаточно через батарею. Обратку не щупали? Если она и на этой батарее холодная то хоть 10 штук поставить радиаторов теплее не станет.

Это многоэтажка. Сверху подача, снизу - обратка. Или наоборот, т.к. температура по ощущениям одинаковая. Фактически единая труба. Не знаю, как в квартирах ниже, в этой (последний этаж) батарея является частью трубы. Вошло сверху, вышло снизу. Или наоборот Ха-ха
Планируем поставить байпас, на радиатор поставить терморегулятор, если конечно он будет "жить" в условиях центрального отопления. Возможно будет правильно поставить перед ним фильтр.
Вот рисунок:(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
60. glaz2137 - 07 Марта, 2017 - 18:41:34 - перейти к сообщению
Все верно делаете.

Powered by ExBB FM 1.0 Final