61. Рисчорр - 08 Марта, 2017 - 11:21:14 - перейти к сообщению
Меня волнует, насколько быстро может отказать термоголовка в условиях многоэтажки, т.к. очевидно, что ТН будет загрязнен. Поможет ли фильтр грубой очистки, не скажется ли его установка на циркуляции через радиатор. Оперативная замена термоклапана невозможна, т.к. отключение стояка требует обращения в УК, согласований и прочей бюрократии.
62. Artur-beng - 09 Марта, 2017 - 11:34:08 - перейти к сообщению
Здравствуйте, помогите с расчетом пожалуйста.











Дом сделан из газосиликатных блоков толщиной 40 см и утеплен минватой 10 см. Окна тройной стеклопакет. В доме есть подвал, над землей выступает на 0,8 м. В земле полностью утеплен эструдированным пенополиэстеролом 10 см, также утеплен и над землей.
Пол в подвале: щебень-> бетонная подушка-> гидроизоляция->10 см чернового бетона->пенополиэстерол 5 см->6 см чистового бетона и плитка. Перекрытие между подвалом и 1-этажом 18 см+5 см утеплителя+ стяжка где-то 6 см. Между первым и вторым так-же, только утеплителя 2 см. Второй этаж мансардный, наклонная часть начинается где-то на высоте 1,5 м от пола. Наклонные части и потолок утеплены слоем минваты в 20 см. Наклонные части и потолок обшиты гипсокартоном, воздушный зазор в 5 см. Крыша металочерепица.

Вентиляция: В доме сделано 10 вентканалов и 1 дымоход для котла.В доме будет жить 4 человека.

Дом находится в Бресте, в доме хочу поддерживать +25.
63. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 02:38:16 - перейти к сообщению
 Artur-beng пишет:
Здравствуйте, помогите с расчетом пожалуйста.

Сел считать, а на чертежах невозможно идетифицировать ни одного размера. Дом имеет по периметру какую длинну и ширину ?
64. Artur-beng - 11 Марта, 2017 - 08:48:40 - перейти к сообщению
Я схожу и померяю по месту. А так размер дома 9х13 метров
65. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 09:32:54 - перейти к сообщению
 Artur-beng пишет:
А так размер дома 9х13 метров

Этого для старта достаточно.
66. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 09:52:06 - перейти к сообщению
Вышло приблизительно так. (без гаража)
Стены 3696 вт
Окна 2170 ватт
Пол 2256 ватт
Крыша 1755 ватт
Вентиляция 2176 ватт
Итого без гаража 12053 ватт.
67. Artur-beng - 11 Марта, 2017 - 10:04:12 - перейти к сообщению
Надо же, неплохо утеплен значит дом.
68. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 10:08:04 - перейти к сообщению
Во первых 40 см газосиликат.
Еще и утепленный минватой 10 см. А это как (0,21/0,06) дополнительные 35 см стенки.
Хорошо утеплили.
69. Artur-beng - 11 Марта, 2017 - 10:15:05 - перейти к сообщению
А серверная комната попала в расчет или она с гаражом посчитается отдельно?
70. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 10:18:15 - перейти к сообщению
Гараж отдельно с комнатой. Там же не нужно иметь +25.