Teplovhate-forum » Помощь и консультации » Считаем теплопотери » Теплопотери домов считаем здесь

Страниц (14): В начало « ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... » В конец
 

81. glaz2137 - 11 Марта, 2017 - 22:46:44 - перейти к сообщению
Да теплосчетчик. Ну и прежде чем расстраиваться все же поживите в доме.
82. Artur-beng - 11 Марта, 2017 - 22:54:54 - перейти к сообщению
Я еще рассматриваю возможность использования твердотопливного котла, Ваш котел я рассматриваю как вариант, для отопления в случае проблем с газом( например высокая цена или его отсутствие по каким-либо причинам). Но надо правильно его включить в существующую систему. У меня газовый котел через гидрострелку подключен к гидроколлектору, на котором висят отдельные группы теплых полов с узлами подмеса, радиаторы и отдельный контур на баню. Включать параллельно газовому котлу наверное неправильно. Ваш котел закипит, если он будет в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя и отключат электричество например или сломается насос? На какое давление расчитан Ваш котел? Он выдержит 0,3 МПа?
83. glaz2137 - 12 Марта, 2017 - 06:58:53 - перейти к сообщению
 Artur-beng пишет:
На какое давление расчитан Ваш котел? Он выдержит 0,3 МПа?

Я его считал на 3,5 атмосферы.
Можно кстати подключиться и через промежуточный теплообменник, тогда закипание котла не страшно. (Если грамотно конечно сделать, а то был случай гидроудара в теплообменник)
84. Artur-beng - 12 Марта, 2017 - 09:30:26 - перейти к сообщению
Это так, как Вы делали в системе с электрокотлом?
85. glaz2137 - 12 Марта, 2017 - 11:40:08 - перейти к сообщению
Принцип один и тот же.
86. Кочегар - 13 Марта, 2017 - 00:57:56 - перейти к сообщению
А можно и мне посчитать? Дом в плане квадратный, 8,5х8,5, внутри можно принять 8х8. Место действия - юг Лен. области, расчётная температура как для СПб, -26*С. На самом деле, многое из перечисленного ниже на данный момент ещё не реализовано в материалах, но планируется именно так.

1 этаж. Стены - бетон 300 мм, утепление 150 мм ЭППС, чистовая отделка снаружи (чем - пока не решил). Пол по грунту, под стяжкой 50 мм ЭППС. Потолок 2,4 м, обшит ГКЛ. Дверь и ворота гаража металлические, утеплены 50 мм пенопласта+вагонка. Окна двухкамерные. Перекрытие по деревянным балкам, утеплено 150 мм базальта. Этаж хозяйственно-технического назначения, постоянная температура как в жилых помещениях совершенно не обязательна. Вполне достаточно 10*С, наличие санузла и его расположение - под вопросом. Для лучшего теплосбережения имею желание пристроить снаружи у входной двери утеплённый тамбур.
2 этаж. Стены - брус 150х150, утепление - 100 мм базальта, ветрозащита, вентзазор, обшивка т.н. "имитатором бруса", внутри стены обшиты вагонкой с зазором от бруса 40 мм. Пол - шпунт 40 мм. Потолок 2,4, обшит вагонкой. Окна двухкамерные. Перекрытие по дер. балкам, утеплено 150 мм базальта. Температуры 20*С будет достаточно.
Мансарда. Конструкция каркасная, в стенах (фронтонах) 200 мм базальта, в крыше - 250. Наружная обшивка такая же, как у 2-го этажа. Пол - шпунт 40 мм. Окна двухкамерные. Потолок в верхней точке 2,4, в нижней - 0,8. Стены и потолок обшиты вагонкой. Крыша простая двухскатная, угол 45*. Нижние стороны скатов (где потолок 0,8) расположены на крайних левой и правой стенах, если смотреть на план. Перекрытие - по межстропильным ригелям, его утепление такое же, как и ниже этажами. Температуры хватит 20*С, как и ниже этажом.
Чердачное помещение над мансардой с таким же конструктивом и утеплением, как и сама мансарда. Отопления в нём не будет, ибо совершенно ни к чему. Окон нет.

Если каких-то данных не хватает, допишу. Заранее благодарен.
Далее - черновые планы, по порядку: 1 этаж, 2 этаж, мансарда.

(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
87. glaz2137 - 14 Марта, 2017 - 02:41:50 - перейти к сообщению
Кочегар , Посчитал.
Стены в сумме трех этажей 4181 ватт.
Пол 1571 ватт.
Крыша 1197 ватт (отлично утеплена)
Окна 1853 ватта.
Теплопотери 8802 ватта.
На вентиляцию набрасывайте на каждого проживающего по 500 ватт.
На горячее водоснабжение на каждые 100 литров в сутки по 300 ватт.
88. Кочегар - 14 Марта, 2017 - 15:08:34 - перейти к сообщению
glaz2137 , огромное спасибо! Примерно так и прикидывал. Получается, что 12 квт котла должно хватить. С запасом лучше, наверное, 16. Но сейчас, как я понял, их пока не делаете?
89. glaz2137 - 14 Марта, 2017 - 15:40:40 - перейти к сообщению
Ну почему же. Если нужно сделаем.
90. Artur-beng - 20 Марта, 2017 - 17:51:37 - перейти к сообщению
Помогите с расчетом пожалуйста, имеется дом, на фото. Высота потолков 2,5 м. Крыша утеплена опилками, примерно 10 см, окна деревянные, двойное стекло. Размеры окон указаны на схеме. Пол, деревянные доски, под полом ничего не залито. В ванной, котельной, на кухне бетонный пол. Стены в старой части дома из газосиликата 30 см, воздушный зазор и кирпичная кладка. Стены на кухне и ванной сделаны из блоков очень похожих на демлерные. Дальше воздушный зазор и кирпичная кладка. В котельной стена сделана из кирпича уложенного в два ряда, без зазоров.


(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)

Powered by ExBB FM 1.0 Final