Teplovhate-forum » Котлы » Другие котлы » Котлы "Буржуй-К", "Траян", "Теплов" и им подобные

Страниц (8): « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 »
 

41. Евгений - 18 Февраля, 2018 - 20:55:38 - перейти к сообщению
 Оксфорд пишет:
Не шибером, а воздушной заслонкой. Смысл- снизить мощность горения, тогда снизятся и дымогазы и повысится КПД. Вы попробуйте, при наличии термопары в дымоходе это не так сложно. Естественно мощность уменьшится. Если мощности не хватит и решите ставить дополнительный ТО, то регулировать горение в котле все равно придется. Принцип регулировки горения по дымогазам лучше подходит любого другого. Есть примеры применения на котлах типа Буржуй.

дак дело в том что поддувало приоткрыто на 3 мм, закрыть еще больше значит просто погасить котел, мощности и так не хватает температура 60 на выходе, 50 обратка, а дымогазы заоблачные
42. glaz2137 - 19 Февраля, 2018 - 18:12:29 - перейти к сообщению
Немного посидел посчитал. Если пытаться сбить уходящие с 800 до 250 снять дополнительных 30-40 киловатт можно. Теплообменник должен быть около 5 квадратов. То есть если его делать из трубы 76мм диаметром выйдет порядка 22 метров этой самой трубы. Дабы не ухудшить тягу сечение одного хода у теплообменника должно быть минимум из 14 таких труб. Получается вщемить экономайзер только если его делить на 2 ветки.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
43. Евгений - 19 Февраля, 2018 - 18:59:26 - перейти к сообщению
Большое спасибо за помощь! а трубу бесшовную лучше брать или электросварная тоже покатит? И воду как лучше подвести?
44. glaz2137 - 19 Февраля, 2018 - 20:27:08 - перейти к сообщению
Можно и сварную. Не такие серьезные давления в системе.
Лучше всего воду подавать из обратки и потом ее же после экономайзера в котел.
(Добавление)
В конструкцию еще нужно придумать заслонку для перепуска газов при растопке.
45. Евгений - 19 Февраля, 2018 - 20:32:35 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
В конструкцию еще нужно придумать заслонку для перепуска газов при растопке.

Я тоже подумал об этом, а воду из обратки снизу подвести-сверху забрать, по диагонали? или как то ее направить нужно?
46. glaz2137 - 19 Февраля, 2018 - 20:44:26 - перейти к сообщению
Снизу подвод, сверху забор. И по диагонали. Можно из одной части перебросить в другую, но лучше параллельно соединить по воде правую и левую половинки.
На рисунке изображен вид с верху.
47. Евгений - 19 Февраля, 2018 - 21:00:42 - перейти к сообщению
и еще одно уточнение(надеюсь не замучил еще) между труб для воды какое расстояние чтоб не закипала?
48. glaz2137 - 19 Февраля, 2018 - 21:06:19 - перейти к сообщению
Минимум 10мм. Эскизик набросаю потом выложу здесь.
49. Евгений - 19 Февраля, 2018 - 21:08:26 - перейти к сообщению
 glaz2137 пишет:
Минимум 10мм. Эскизик набросаю потом выложу здесь.

буду ждать, спасибо вам
50. Оксфорд - 20 Февраля, 2018 - 08:06:50 - перейти к сообщению
Единственный пока вопрос - для чего поток делить. Помимо параллельности течения( минус) еще и швов в два раза больше.