porter Отправлено: 17 Августа, 2017 - 10:32:26 • Тема: Теплопотери домов считаем здесь • Форум: Считаем теплопотери

Ответов: 130
Просмотров: 58745
 glaz2137 пишет:
porter , Не хватает высот потолков для каждого этажа.


Извиняюсь, забыл! цоколь 220, 1 и 2 этажи 290, а на 3м крыша и сложно высоту прикинуть, от 1м до 4м где то получается.
Желаемая температура +25

Интересно так же будет узнать, явится ли разница экономически существенной, если плиту пола цокольного этажа утеплить не 100м ЭППС, а 200мм?
porter Отправлено: 16 Августа, 2017 - 08:04:47 • Тема: Теплопотери домов считаем здесь • Форум: Считаем теплопотери

Ответов: 130
Просмотров: 58745
Добрый день!

Дом 3х этажный, с подвальным помещением
13х14м (внешние размеры) находится в Москве

1 входная стандартная дверь

Общая площадь остекления 40кв.м., 3х камерные стеклопакеты rehau с i-напылением, профиль 70мм

0 этаж из блоков ФБС, заглублен в грунт на 80%, утепление снаружи ЭППС 100мм, без остекления.
пол - бетонная плита, будет утеплен ЭППС 100мм

1 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС

2 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС

3 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС

крыша утеплена базальтовой ватой 250мм