Ответов: 12 Просмотров: 6789
 |
Всем привет!
Мозг кипит, "фх" вызубрен до корки,ответа нет
Дано: каркасный дом для ПМЖ на берегах Невы, 165 м2+70м2 цоколь.Хорошо утеплен и просчитан уважаемым Павлом на предмет теплопотерь,а именно 6.6 кВт. Эту зиму пережили с камином Jotul i 18. ГВС от бойлера 50 литров. Газ в поселке есть,но его подключение стоит 350 тыс,при стоимости 5.75р за м3,эл-во выделено 25 кВт, 4.3р дневной тариф и 2.1р ночной.
В идеале,конечно надо ставить газ и не париться,но,хочется же как подешевле,без капиталовложений.
Отопление предполагается первый этаж ТП, мансардный радиаторы или ТП по финскому варианту( в ГКЛ), цоколь-радиаторы.
Есть два варианта:
1. Правильный ТТ котел,например Глаз9.51(думаю хватит)+БКН для ГВС-вроде все довольны,все счастливы,стоимость оборудования около 100 тыс(поправьте если ошибаюсь). Но,как всегда есть "но"-их два,котел будет стоять в цоколе,а вход в него только с улицы и во-вторых никак не можем найти место для дымохода,а по наружке пускать жена не соглашается и еще,как поступить с ГВС летом? Бойлер?
2. Эл.котел(например Протерм Скат на 9кВт)+ТА. Вопрос при таком раскладе как готовить ГВС? Бойлером? ТА с тенами для ГВС? Тут не могу разобраться.
Вообщем обращаюсь к коллективному разуму
Всем заранее спасибо! |