Teplovhate-forum Teplovhate-forum
Форум о котлах и отоплении
 Помощь      Поиск      Пользователи      BanList

Страниц (1): [1]

> Найдено сообщений: 2
Moro28 Отправлено: 20 Января, 2017 - 15:54:58 • Тема: Теплопотери домов считаем здесь • Форум: Считаем теплопотери

Ответов: 130
Просмотров: 58745
glaz2137, приветствую.
Спасибо за расчет.
В итоге у меня получается в районе 12000квт (8214квт+3000вент.+600квт. подогрев воды).
ТТ Котел какой мощности для меня подходит?
Использование планируется в паре с электро котлом(ночной тариф).Топливо дрова и брикеты,газ не планируется. Отопление радиаторами+теплый пол(60 кв.м), 200 литровый бойлер косвенного нагрева. С мая по октябрь в доме проживание постоянное, далее наездами по выходным+ новогодние праздники.
Moro28 Отправлено: 13 Января, 2017 - 14:21:26 • Тема: Теплопотери домов считаем здесь • Форум: Считаем теплопотери

Ответов: 130
Просмотров: 58745
Добрый день.
Прошу помочь с расчетами тепло потерь для подбора ТТ котла. Топливо дрова, брикеты.
Схема, пардон, от руки.
[img]http://radikal.ru] [/url][/img]
Дом примерно 150кв.м. Московская обл.
Стены газ.силикат D400 300мм. плюс 50мм. минвата вент.фасад.
Высота, первый этаж потолки высота 2.7м, второй 3м.
Окна двойной стеклопакет, на первом 11.9 кв.м., на втором 9.6кв.м.
Дверь входная 210х0.9 утеплена.
Полы, на первом: по грунту, 100мм. стяжка, 100мм. п.полистирол, 80мм. стяжка. На втором 100 минвата.
Крыша 200мм. минвата.
По температуре 24-25гр.

Страниц (1): [1]