Пацак

Покинул форум
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Май 2017
Откуда: NN152
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: автомобили

|
Добрый день! Строю дачу с возможностью приезда в зимнее время, с возможной перспективой постоянного проживания. Дом 186 кв. м, второй этаж мансардный, дом полностью утеплен оч. качетсвенно. Газа нет, решил ставить ТТ-котел.
Топливо: преимущественно колотые березовые дрова, возможно иногда брикеты. Угля в нашем регионе не найти. (Нижний Новгород)
Уже повесил тепловые конвекторы (регистры), вместо радиаторов, трубы использовал металлопластиковые.
Прошу совета в выборе котла, циркуляционном насосе, необходимости гидроразделителя, выборе теплоносителя-антифриза (вода исключается, дача же).
Что присмотрел:
- Куппер Практик 20. Долго не мог выяснять глубину топки, т. к. дрова длиной примерно полметра, продавцы говорят, что 505мм, звонил производителю сами незнают... говорят 400мм. Удивили.
- Каракан 20ТЭГ3. Глубина топки 570мм устраивает, держит давление 3атм (СО планируется закрытая), насколько это важно?
Посчитал емкость теплоносителя в радиаторах и трубе получилось 30 литров+в котле примерно 80 литров. Нужен ли гидроразделить? Присмотрел Теплодар У200, утепленный, частично выполняет роль ТА.
Какой насос выбрать, какой теплоноситель заливать? Читаю форум вторую неделю, голова кругом, помогите спецы, советом.
Стропуву, пиролизные котлы, длительного горения пока не рассматриваю, в силу того, что это пока дача, предусмотреть бы возможность замены в будущем. Помещение котельной отдельное, высота потолка 2.6м, площадь 4м, зашито ГВЛ, поверх все в плитке, противопожарная дверь. |