Желтые штаны

Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления

|
Подсчитал. Очень сильно портят картину стены 2,3,4 и отсутствие утепления на первом этаже. Принимал самую холодную пятидневку для Керчи -10. В доме принимал +20.
Первый этаж:
Стены 2,3,4- 1199ватт
Остальные стены - 3234 ватт
Окна и двери 340 и 264 ватт
Пол 1313ватт
Итого первый этаж 6350 ватт
Второй этаж:
Стены 1608 ватт
Окна и дверь 525 ватт
Потолок 1623 ватт
Итого второй этаж 3756 ватт.
Сумма 10,106 ватт.
Вентиляция по 300 ватт на человека и на ГВС можно набросить порядка 1-2 киловатт для пикового потребления. |