Добрый день.
Прошу помочь с расчетами тепло потерь для подбора ТТ котла. Топливо дрова, брикеты.
Схема, пардон, от руки.
[img]http://radikal.ru] [/url][/img]
Дом примерно 150кв.м. Московская обл.
Стены газ.силикат D400 300мм. плюс 50мм. минвата вент.фасад.
Высота, первый этаж потолки высота 2.7м, второй 3м.
Окна двойной стеклопакет, на первом 11.9 кв.м., на втором 9.6кв.м.
Дверь входная 210х0.9 утеплена.
Полы, на первом: по грунту, 100мм. стяжка, 100мм. п.полистирол, 80мм. стяжка. На втором 100 минвата.
Крыша 200мм. минвата.
По температуре 24-25гр.
glaz2137
Отправлено: 13 Января, 2017 - 20:05:32
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Информацию принял. Постараюсь в течении пары дней уделить время расчетам.
enemy831
Отправлено: 14 Января, 2017 - 23:44:30
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 3
Дата рег-ции: Янв. 2017
Репутация: 0
Карма 0
Доброго времени суток.
Домик пятистенок 10 на 10 из профилированного бруса, толщиной 140 мм. Стены пока не утеплены, но в этом году планирую утеплить 100 минваты в 2 слоя перекрестным утеплением. С начала между вертикальным брусом 50х100 мм уложить 50 мм минваты, потом между горизонтальным брусом уложить также 50 мм минваты.
Пол утеплен эппсом 150 мм, толщина стяжки 100 мм.
Высота потолка 2.7 метра, потолок утеплен минватой 150 мм.
Окна пластиковые двухкамерные 1.5 х 1.5 метра. На север 2 окна, на восток 2 окна, на юг 2 окна и на запад 1 окно.
Регион Смоленская область РФ.
Вот интересно узнать большая ли будет разница по теплопотерям до утепления и после утепления стен. Пол и потолок соответственно уже утеплены.
Спасибо.
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Moro28 ,
Стены 4641вт
Окна 1720 вт
Пол 740 вт
Крыша 1113 вт.
Итого 8214 ватт.
Набрасываем на вентиляцию по 520 ватт на каждого жителя и по 300 ватт на каждые 100 литров потребления горячей воды в сутки. Если конечно воду будете греть от котла.
glaz2137
Отправлено: 16 Января, 2017 - 19:23:28
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
enemy831 пишет:
Домик пятистенок 10 на 10
не совсем понял. Дом имеет форму квадрата?
enemy831
Отправлено: 17 Января, 2017 - 11:44:19
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 3
Дата рег-ции: Янв. 2017
Репутация: 0
Карма 0
glaz2137 пишет:
не совсем понял. Дом имеет форму квадрата?
да квадрат 10 метров на 10.
glaz2137
Отправлено: 19 Января, 2017 - 17:25:12
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
enemy831 ,
Вариант 1 без утепления
Стены 6557вт
Окна 1307 вт
Пол 1424 вт
Потолок 1981 вт
Итого 11269 вт
Вариант 2 с утеплением стен
Стены 2168 ватт
Окна 1307 вт
Пол 1424 вт
Потолок 1981 вт
Итого 6880 ватт
Разница 4389 ватт. Вполне солидная разница, поэтому утеплять однозначно.
enemy831
Отправлено: 20 Января, 2017 - 01:14:28
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 3
Дата рег-ции: Янв. 2017
Репутация: 0
Карма 0
glaz2137 , спасибо большое.
Moro28
Отправлено: 20 Января, 2017 - 15:54:58
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Янв. 2017
Репутация: 0
Карма 0
glaz2137, приветствую.
Спасибо за расчет.
В итоге у меня получается в районе 12000квт (8214квт+3000вент.+600квт. подогрев воды).
ТТ Котел какой мощности для меня подходит?
Использование планируется в паре с электро котлом(ночной тариф).Топливо дрова и брикеты,газ не планируется. Отопление радиаторами+теплый пол(60 кв.м), 200 литровый бойлер косвенного нагрева. С мая по октябрь в доме проживание постоянное, далее наездами по выходным+ новогодние праздники.
glaz2137
Отправлено: 20 Января, 2017 - 17:38:18
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Moro28 пишет:
С мая по октябрь в доме проживание постоянное, далее наездами по выходным+ новогодние праздники.
12 квт вам как раз. Если дом не ПМЖ то в системе отопления тосол.