Рисчорр
Отправлено: 08 Марта, 2017 - 11:21:14
Post Id



Пользователь
Эцилоп





Покинул форум
Сообщений всего: 161
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Репутация: 3
Карма 2




Меня волнует, насколько быстро может отказать термоголовка в условиях многоэтажки, т.к. очевидно, что ТН будет загрязнен. Поможет ли фильтр грубой очистки, не скажется ли его установка на циркуляции через радиатор. Оперативная замена термоклапана невозможна, т.к. отключение стояка требует обращения в УК, согласований и прочей бюрократии.
 
Artur-beng
Отправлено: 09 Марта, 2017 - 11:34:08
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


Здравствуйте, помогите с расчетом пожалуйста.











Дом сделан из газосиликатных блоков толщиной 40 см и утеплен минватой 10 см. Окна тройной стеклопакет. В доме есть подвал, над землей выступает на 0,8 м. В земле полностью утеплен эструдированным пенополиэстеролом 10 см, также утеплен и над землей.
Пол в подвале: щебень-> бетонная подушка-> гидроизоляция->10 см чернового бетона->пенополиэстерол 5 см->6 см чистового бетона и плитка. Перекрытие между подвалом и 1-этажом 18 см+5 см утеплителя+ стяжка где-то 6 см. Между первым и вторым так-же, только утеплителя 2 см. Второй этаж мансардный, наклонная часть начинается где-то на высоте 1,5 м от пола. Наклонные части и потолок утеплены слоем минваты в 20 см. Наклонные части и потолок обшиты гипсокартоном, воздушный зазор в 5 см. Крыша металочерепица.

Вентиляция: В доме сделано 10 вентканалов и 1 дымоход для котла.В доме будет жить 4 человека.

Дом находится в Бресте, в доме хочу поддерживать +25.

(Отредактировано автором: 09 Марта, 2017 - 11:43:54)

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.

 
glaz2137
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 02:38:16
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


 Artur-beng пишет:
Здравствуйте, помогите с расчетом пожалуйста.

Сел считать, а на чертежах невозможно идетифицировать ни одного размера. Дом имеет по периметру какую длинну и ширину ?
 
Artur-beng
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 08:48:40
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


Я схожу и померяю по месту. А так размер дома 9х13 метров

(Отредактировано автором: 11 Марта, 2017 - 09:03:34)

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.

 
glaz2137
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 09:32:54
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


 Artur-beng пишет:
А так размер дома 9х13 метров

Этого для старта достаточно.
 
glaz2137
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 09:52:06
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Вышло приблизительно так. (без гаража)
Стены 3696 вт
Окна 2170 ватт
Пол 2256 ватт
Крыша 1755 ватт
Вентиляция 2176 ватт
Итого без гаража 12053 ватт.
 
Artur-beng
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 10:04:12
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


Надо же, неплохо утеплен значит дом.

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.
 
glaz2137
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 10:08:04
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Во первых 40 см газосиликат.
Еще и утепленный минватой 10 см. А это как (0,21/0,06) дополнительные 35 см стенки.
Хорошо утеплили.
 
Artur-beng
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 10:15:05
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


А серверная комната попала в расчет или она с гаражом посчитается отдельно?

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.
 
glaz2137
Отправлено: 11 Марта, 2017 - 10:18:15
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Гараж отдельно с комнатой. Там же не нужно иметь +25.
 
Страниц (14): В начало « 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 » В конец
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0, скрытых: 0)
« Считаем теплопотери »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB FM 1.0 Final