Teplovhate-forum Teplovhate-forum
Форум о котлах и отоплении
 Помощь      Поиск      Пользователи      BanList


 Страниц (14): В начало « 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 »   

> Описание: Помогаем в расчетах. Бесплатно.
Artur-beng
Отправлено: 22 Марта, 2017 - 08:47:40
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


Забыл подписать названия комнат, набросал по быстрому. Думаю будет понятно.

(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.
 
glaz2137
Отправлено: 22 Марта, 2017 - 11:26:04
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Ваши теплопотери в очереди на расчет.
 
Artur-beng
Отправлено: 22 Марта, 2017 - 11:54:33
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


ОК

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.
 
glaz2137
Отправлено: 23 Марта, 2017 - 01:24:25
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Artur-beng , Коэфициенты тепопроводности брал по максимуму. Опилки могли слежаться от времени, в окнах могли появиться и неплотности.
Стены 2535 ватт
Окна 1944
крыша 2489
Пол 1701.
Итого 8669 ватт
За бортом расчетная -25, в доме +22.
 
Artur-beng
Отправлено: 23 Марта, 2017 - 08:31:31
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 54
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Москва
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: Пожарная сигнализация, системы безопасности, связь


Спасибо. Будем играть искать причину большого расхода топлива

-----
Чем проще механизм тем надежнее он работает.
 
Simasoft
Отправлено: 22 Апреля, 2017 - 15:59:55
Post Id



Пользователь
Пацак





Покинул форум
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Апр. 2017  
Откуда: город, страна
Репутация: 0
Карма 0


Спец в области: менеджер по борьбе с клиентами


добрый день!
помогите посчитать теплопотери дома!
регион - минская область
галоуны фасад с кучей стекла - на север, причем ветер бывает ого-го-го.

стены - двойной брус с утеплителем
наружные
70мм дерево + 250мм эковата + 70мм дерево
внутренние
70мм дерево + 150мм эковата + 70мм дерево

фундамент - лента, на нее сверху плита 100мм, на плиту 200мм эппс, на эппс уже трубки ТП и стяжку

холодный чердак, утепление перекрытий - 400мм эковата.

(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
 
glaz2137
Отправлено: 25 Апреля, 2017 - 15:21:29
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Simasoft ,
Дом довольно таки теплый даже не смотря на то, что очень много остекления.
Считал для наружной температуры -25 градусов и +20 в доме.
Стены 2151 ватт
Окна 3929 ватт
Крыша 1856 ватт
Пол (учитывая, что он будет теплым) 1925 ватт.
Итого 9861 ватт.
Накидываем на каждого жителя в доме по 500 ватт на вентиляцию и по 200 ватт на каждые 100 литров потебления горячей воды в сутки.
 
Сергейгу
Отправлено: 08 Мая, 2017 - 11:38:43
Post Id



Пользователь
Пацак





Покинул форум
Сообщений всего: 14
Дата рег-ции: Янв. 2017  
Репутация: 0
Карма 0




Добрый день а могу я просить немного подкорректировать теплопотери?
я посчитал площадь окон 27м2
 
glaz2137
Отправлено: 11 Мая, 2017 - 11:14:12
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Сергейгу , Ваши теплопотери изменятся незначительно. Поднял Ваши расчеты, брал площадь 22 кв метра и хорошее термосопротивление. Увеличатся потери максимум на 300 ватт.
 
korsar_055
Отправлено: 02 Августа, 2017 - 12:39:00
Post Id



Пользователь
Пацак





Покинул форум
Сообщений всего: 13
Дата рег-ции: Май 2017  
Откуда: Нижний Новгород, Россия
Репутация: 0
Карма 0


Спец в области: Ремонт цифровой техники


Добрый день, поможете подсчитать теплопотери?
дом 5 стен дерево (отёсанное бревно)
высота потолков 2580мм
толщина наружных стен 230мм
толщина внутренней стены 160мм
пол двойной
толщина пола1 50мм
толщина пола2 в среднем 50мм (полубревно)
между полами прослойка воздуха 30-50мм
толщина потолка неизвестна(скорее всего, не тоньше пола) + насыпка 30-40мм
остекление - двустворчатые деревянные окна с зимней рамой
размер окон 790х1390мм
количество окон - 8
под домом неотапливаемый полуподвал
общая площадь дома 57.4 м2 (148.3 м3)
из них 3 м2 (7.8 м3) занимают печи
желаемая температура внутри 22*С, средняя температура в самый холодный месяц (январь) -12*С, но часто несколько дней стоит -25 -34(утром)
режим использования - дачный дом (пятница вечер-понедельник утро)
схема дома: (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Спасибо!

(Отредактировано автором: 02 Августа, 2017 - 12:41:45)

 
Страниц (14): В начало « 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 »
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0, скрытых: 0)
« Считаем теплопотери »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB FM 1.0 Final