Стены 3347 ватт
Окна 965 ватт
Пол 1405 Ватт
Потолок 2632 ватт.
Итого 8349 ватт.
Считал для -33 градусов и +22 в доме.
Утеплите потолок минватой. Для такой площади очень большие теплопотери.
korsar_055
Отправлено: 04 Августа, 2017 - 13:18:38
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 13
Дата рег-ции: Май 2017 Откуда: Нижний Новгород, Россия
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: Ремонт цифровой техники
glaz2137 пишет:
korsar_055 ,
Итак имеем.
Стены 3347 ватт
Окна 965 ватт
Пол 1405 Ватт
Потолок 2632 ватт.
Итого 8349 ватт.
Считал для -33 градусов и +22 в доме.
Утеплите потолок минватой. Для такой площади очень большие теплопотери.
Огромное спасибо.
В принципе, похоже на мои расчеты, за исключением окон. У меня, почему-то, на окнах 6.5 КВт получалось
glaz2137
Отправлено: 04 Августа, 2017 - 14:12:53
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Ябрал с запасом. Дерево тоже гуляет по теплопроводности в широких пределалах.
porter
Отправлено: 16 Августа, 2017 - 08:04:47
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Авг. 2017 Откуда: Moscow
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: Florist
Добрый день!
Дом 3х этажный, с подвальным помещением
13х14м (внешние размеры) находится в Москве
1 входная стандартная дверь
Общая площадь остекления 40кв.м., 3х камерные стеклопакеты rehau с i-напылением, профиль 70мм
0 этаж из блоков ФБС, заглублен в грунт на 80%, утепление снаружи ЭППС 100мм, без остекления.
пол - бетонная плита, будет утеплен ЭППС 100мм
1 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС
2 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС
3 этаж стены пеноблок 400мм
наружнее утепление ЭППС 100мм
пол монолит 200мм
утеплитель по перекрытию пола 30мм ЭППС
крыша утеплена базальтовой ватой 250мм
glaz2137
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 09:49:56
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
porter , Не хватает высот потолков для каждого этажа.
Николай986
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 10:11:16
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 10
Дата рег-ции: Авг. 2017 Откуда: РФ Киров
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: Агрономия
Добрый день помогите определиться с системой и котлом. Предварительно считал нужен ваш 20квт. Вот такая схема[URL=null] [/URL]
[URL=null] [/URL]
Стены газоселикат 40 см, биктон, окна кбе по моему профиль 50, на первом этаже остатки старого дома он из бревна, гниловат утепления на полу нет никакого, доска 50 и фанера потолок утеплен опилом, в нем ещё трубы от старой со 120 мм по периметру красным цветом. Район проживания г Киров. Хотелки в спальнях зимой 21-24. Думал делать Ленинградскую систему, ломаю голову как соединить новую со старой системой, либо вообще сделать вместо радиаторов отопление профильной трубой 80ой по периметру
porter
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 10:32:26
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Авг. 2017 Откуда: Moscow
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: Florist
glaz2137 пишет:
porter , Не хватает высот потолков для каждого этажа.
Извиняюсь, забыл! цоколь 220, 1 и 2 этажи 290, а на 3м крыша и сложно высоту прикинуть, от 1м до 4м где то получается.
Желаемая температура +25
Интересно так же будет узнать, явится ли разница экономически существенной, если плиту пола цокольного этажа утеплить не 100м ЭППС, а 200мм?
Николай986
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 10:32:53
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 10
Дата рег-ции: Авг. 2017 Откуда: РФ Киров
Репутация: 0
Карма 0
Спец в области: Агрономия
Да, хотелось бы систему с естественной циркуляцией.
glaz2137
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 21:22:07
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
porter , У вас очень теплый дом.
Стены 5459 ватт
Пол 2784 (учитывал самую неблагоприятную ситуацию когда в цоколе сквозняки гуляют)
Окна и дверь. 2200ватт
Крыша (утеплена очень хорошо) 2165 ватт
Итого 12608 ватт.
На вентиляцию накидывайте по 500 ватт на каждого проживающего.
Если проживает 4 человека то вам понадобится киловатт 14-15 мощности.
glaz2137
Отправлено: 17 Августа, 2017 - 22:01:21
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Николай986 , 20 киловатт вам будет многовато.
Ленинградку с трубой тоже не советую. Нужно делать полноценную систему отопления с радиаторами.
Состыковать новую систему со старой можно и довольно таки безболезненно даже на естественной циркуляции .
Проект довольно таки интересный. А пока перевариварю рисунки и оценю теплопотери.
Все гости форума могут просматривать этот раздел. Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе. Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.