malez пишет: Я ему монтировал СО с эл. котлом на 6кв.
При включенном электрокотле на все 6 квт какие наблюдаются температуры в доме?
Может вам и теплопотери считать не нужно так как при 6 киловаттах в доме комфортно? Поэтому опираюсь на эту цифру.
malez пишет: окна двухкамерные 10шт. под каждым радиатор ал. на 10 секций.
Итак в сумме имеем 100 ребер. При разнице в 70 градусов одно ребро отдает порядка 170 ватт. Значит батарей у Вас на 17 квт. Если они отдают только 6 то разница температур будет дТ= 70х(6/17)=24,7 градуса. То есть температура радиатора (средняя) при условии, что в доме +18 составит 18+24,7=42,7 градуса. Примем температуру прямой и обратки 47/37.
Теперь по ТА. Запас его по температуре составит 90-47=43 градуса. По энергии 500х4,187х43=90020 кдж.
При мощности 6 квт которую потребляет система его хватит на Т=90020/(6х3600)=4,2 часа.
Пока все красиво. |