Покинул форум
Сообщений всего: 35
Дата рег-ции: Февр. 2018 Откуда: Россия
Репутация: 0
Карма 0
Оксфорд пишет:
Не экономайзер. Штатный ТО. На форумхаусе. В разделе самодельных котлов: котел на 50 кВт с шахтой 0,5 куба.
не увидел ТО
Евгений
Отправлено: 21 Февраля, 2018 - 22:58:32
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 35
Дата рег-ции: Февр. 2018 Откуда: Россия
Репутация: 0
Карма 0
Сегодня померил расстояния, получается справа от дымохода тоже 50 см, котел стоит почти в углу, дымоход от котла стоит на приличном расстоянии, вот я тут и подумал что если вот так сделать (Добавление)
только хорошенько утеплить экономайзер на улице, что думаете?
Евгений
Отправлено: 21 Февраля, 2018 - 23:22:20
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 35
Дата рег-ции: Февр. 2018 Откуда: Россия
Репутация: 0
Карма 0
забыл про трубы написать, сделать 1 ход из 16 шт 76 трубы, а разместить их в квадрате 40х40 см
glaz2137
Отправлено: 21 Февраля, 2018 - 23:33:30
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Евгений пишет:
16 шт 76 трубы, а разместить их в квадрате 40х40 см
Так дымоход придется все же смещать? Или котел?
Евгений
Отправлено: 21 Февраля, 2018 - 23:48:35
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 35
Дата рег-ции: Февр. 2018 Откуда: Россия
Репутация: 0
Карма 0
glaz2137 пишет:
Евгений пишет:
16 шт 76 трубы, а разместить их в квадрате 40х40 см
Так дымоход придется все же смещать? Или котел?
котел можно подвинуть на 30 см, останется 1 метр от передней стенки до стены, дрова в принципе закинуть можно
Оксфорд
Отправлено: 22 Февраля, 2018 - 09:47:08
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Дек. 2016
Репутация: 0
Карма 0
76 трубу использовать не рационально. Посмотрите площади проходного сечения и ТО. Сравните с 50 трубой. Пустой перерасход металла. Посмотрите ТО существующих котлов.
glaz2137
Отправлено: 22 Февраля, 2018 - 12:29:50
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
В два раза площадь меньше. То есть нужно не 14, а 28 труб.
Оксфорд
Отправлено: 22 Февраля, 2018 - 13:06:11
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Дек. 2016
Репутация: 0
Карма 0
А что с площадью ТО?
glaz2137
Отправлено: 22 Февраля, 2018 - 13:10:32
Желтые штаны
Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016 Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1
Спец в области: котлов и отопления
Она больше, но если делать в 2 хода, то длинна не так важна.
Евгений
Отправлено: 23 Февраля, 2018 - 19:42:28
Пацак
Покинул форум
Сообщений всего: 35
Дата рег-ции: Февр. 2018 Откуда: Россия
Репутация: 0
Карма 0
Что то я уже запутался, как будет лучше сделать в 2 хода или же 1? И 50 трубу я так понял лучше использовать, но в моем случае из-за недостатка места реально использовать 76, все ли я так понял?
Все гости форума могут просматривать этот раздел. Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе. Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.