В начале сезона 2010-2011 мой родственник прикупил себе для отопления дома в 150 квадратов наш Белорусский шахтник Тисом-1. По паспорту мощность этого котла в 31,5 квт, но можно смело ее уменьшать в 2 раза, так как теплообменных поверхностей в этом котле от силы на 15 квт.
Котел имеет топку 90 литров и вроде неплох. Не дымит при дозагрузках, пожирает и неколотые дрова, дрова не самой сухой влажности и прочее топливо. Относительно прост в обслуживании, но спустя 7 лет этот агрегат подложил свинью.
Смотрим на рисунок.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
У теплообменника этого котла 3 хода. Чем руководствовался конструктор когда в разворотной камере 2-3 хода снизу сделал водяную рубашку никому не известно, но именно с этого места котел и дал течь.
Вскрытие пациента показало, что изготовлен он из 4 миллиметровой стали толщиной 4 мм. В силу того, что котел работал в системе с естественной циркуляцией состояние металла контактирующего с водой- изумительное. Металл как новый.
На фото видим вырез элемента днища котла под камерой 2-3 хода.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Логично предположить, что если котел не сгнил изнутри, значит он сгнил снаружи.
Место утечки.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Когда начали вырезать пострадавший металл, то там оказалась галимая фольга. Не думаю, что такую толщину закладывали на заводе, скорее всего в нее превратился 4 миллиметровый металл после длительного воздействия мокрой сажи и пепла, который утягивало в эту камеру. А там все же будет нормальный букет агрессивных сред.
Котел ремонтировать очень гемморно, но наша команда думает забрать этот экземпляр на воостановление и исправление конструкционных ошибок.
Так, что вот так получилось, что недоработка обговняла веру в хороший котел.