История эта началась в уже далеком 2009 году когда на одном лесопильном предприятии установили сушилку и для обеспечения теплом этого агрегата был куплен котел Гродненской фирмы " Меркурий". 3 года котел исправно отапливал цех и сушилку, а потом дал течь по боковым стенкам да так, что ремонтировать его было уже бесполезно.
На фото вырез металла из боковой стенки.

Нажмите для увеличения

Как видим на лицо язвенная коррозия причиной которой является растворенный в воде кислород. Как оказалось зимой ежедневно из системы сливали 2-3 ведра горячей воды для заливки ее в машины и более легкого запуска их двигателей. Ну понятное дело. Свежую воду добавляют, никто ее не дегазирует и кислород сделал свое дело. Причем жрет металл он быстрее там, где большая теплонапряженность металла. Котел заменили.
Прошло еще 3 с небольшим года и сегодня я уже на новом котле вижу вот такую картину.
(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
На колосниках лежит лист оцинковки а над растопочной дверцей видны свищи воды. Что за?
Полдня не в самых лучших условиях сварщик варил латку на эти свищи, а после опрессовки выявилась еще парочка.
Опять язвы! Пообщался с кочегарами и владельцем. Воду никто не сливал и не добавлял в больших количествах, дегазацию конечно никто не делал, но самое странное, что язвы на передней стенке и намного выше колосников, где самые теплонапряженные места.
И еще! Котел круглогодично работал на полную и практически при любой нагрузке были слышны звуки свистящего чайника.
Может в передней стенке настолько тонкая водяная рубашка, что вода в этой части котла подкипала и металл перегревался? Эту версию хочу проверить, а пока хочу поделиться и узнать, может у кого какие предположения есть?
 
Кочегар
Отправлено: 28 Декабря, 2016 - 00:34:56
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 79
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: С.-Петербург, Луга
Репутация: 2
Карма 4




Тоже не нравится вот это:
 glaz2137 пишет:
были слышны звуки свистящего чайника.

Собственно, это звучат микропузырьки пара, образующегося на поверхности нагрева. Предположение о локальной недостаточной циркуляции внутри котла представляется мне очень даже правдоподобным. Звук чайника может быть только в случае, если поверхность нагрева имеет высокую температуру и не очень интенсивно охлаждается водой (слабая циркуляция, застойная зона). Но вот откуда язвы - это действительно интересный вопрос. Вариантов, на мой взгляд, два. Первый - в систему (где? как?) все же поступает какое-то количество кислорода, второй - это не коррозия, а эрозия и прогар металла от постоянного перегрева. По-хорошему, при нормальной циркуляции и теплосъеме со стенок такого явления, как звук чайника, вообще не должно быть.
Все вышенаписанное - сугубо личное мнение, на истину не претендую. Но самому стало интересно, в чем тут дело.
 
glaz2137
Отправлено: 28 Декабря, 2016 - 00:43:52
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Люди которые разбирали старый котел ( разрезали на металлолом) говорили, что толщина водяной рубашки у передней стенки чуть больше толщины спичечного коробка.
Стенка кстати была покоробленная и еще обратил внимание, что в местах течей она была как бы вдавлена внутрь.
Патрубки входа и выхода кстати находятся ближе к жопе котла,что тоже говорит о том, что стенке циркуляции не хватало.
 
Кочегар
Отправлено: 29 Декабря, 2016 - 13:44:07
Post Id



Пользователь
Чатланин





Покинул форум
Сообщений всего: 79
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: С.-Петербург, Луга
Репутация: 2
Карма 4




 glaz2137 пишет:
чуть больше толщины спичечного коробка

Ну так, все понятно... Кроме одного: чем руководствовались проектировщики этого котла, почему такое маленькое расстояние между стенками? Что мешало сделать его нормальным?
Вот отсюда и застой циркуляции, и перегрев, и коробление, и прогар. И звук чайника Ха-ха
 
glaz2137
Отправлено: 29 Декабря, 2016 - 14:07:44
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


Котел идет под замену, а после НГ я его возьму на вскрытие. Я думаю оно много чего расскажет.
 
Сергей Чернышев
Отправлено: 10 Февраля, 2017 - 11:01:29
Post Id



Пользователь
Пацак





Покинул форум
Сообщений всего: 27
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Украина Днепропетровск
Репутация: 0
Карма 0




Есть такая штука как элемент Пельтье. Он вырабатывает ток от разности температур. В основе лежит эффект Пельтье. Вполне возможно что коррозия имеет не химическую, а электрическую природу, а соли растворенные в воде играют роль электролита. Легирующие добавки в материале котла играют роль анода например, а соединительные трубы и отдающий теплообменник роль катода, или наоборот. Как вариант нужно надежно заземлить как котел, так и связанное с ним оборудование. Особенно электродвигатели. А также заполнить систему электрически и химически инертной жидкостью.

-----
Бог обещал не устраивать потоп. Но он не обещал не устраивать погром.
 
glaz2137
Отправлено: 10 Февраля, 2017 - 11:09:42
Post Id



Администратор
Желтые штаны





Покинул форум
Сообщений всего: 929
Дата рег-ции: Дек. 2016  
Откуда: Minsk
Репутация: 0
Карма 1


Спец в области: котлов и отопления


О! Это было сделано. Заземления сделаны везде где можно.
 
Сергей Чернышев
Отправлено: 10 Февраля, 2017 - 11:26:12
Post Id



Пользователь
Пацак





Покинул форум
Сообщений всего: 27
Дата рег-ции: Февр. 2017  
Откуда: Украина Днепропетровск
Репутация: 0
Карма 0




Тогда только вариант с электролизом. Еще как вариант качество стали котла на тему легирующих добавок и её совместимости с примесями находящимися в воде, кислотностью воды например. Как цинковый анод разъедает в бойлерах. У вас же не серная кислота в теплоносителе. Хотя техническая вода страдает примесями и похлеще.

-----
Бог обещал не устраивать потоп. Но он не обещал не устраивать погром.
 
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0, скрытых: 0)
« Общаемся на вольные темы »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB FM 1.0 Final